Liya Опубликовано 23 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2012 посмотрел валяющийся дома автомат - S201L... L - что за зверь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Liya Опубликовано 23 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2012 ааа.. нашел - "тип срабатывания: С" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Excalibur Опубликовано 23 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2012 посмотрел валяющийся дома автомат - S201L... L - что за зверь? предельная отключающая способность 4,5 кА (для L), без буквы - 6 кА, М - 10 кА, Р - 15 и 25 кА (в зависимости от марки) для квартиры пойдёт и 4.5 кА, но рекомендуют 6 кА насколько понимаю физический смысл - это предельный ток, при котором автомат гарантированно разомкнётся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ржевский Опубликовано 23 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2012 да, да, всё верно, в голове УЗОшка, а написал в "автоматном" пункте, спешил для домашних автоматов подходит характеристика расцепителя "С" (5 In ≤ Im ≤ 10 In), а для УЗО важен тип срабатывания - "А" или "АС" (эти подходят), где А - защита от утечки переменного и пульсирующего постоянного тока АС - защита только от утечки переменного тока (буква S (например F200 AC S), это отложенное срабатывание) Да, совершенно верно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Liya Опубликовано 23 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2012 предельная отключающая способность 4,5 кА (для L), без буквы - 6 кА, М - 10 кА, Р - 15 и 25 кА (в зависимости от марки) для квартиры пойдёт и 4.5 кА, но рекомендуют 6 кА насколько понимаю физический смысл - это предельный ток, при котором автомат гарантированно разомкнётся угу, понято Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ржевский Опубликовано 23 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2012 предельная отключающая способность 4,5 кА (для L), без буквы - 6 кА, М - 10 кА, Р - 15 и 25 кА (в зависимости от марки) для квартиры пойдёт и 4.5 кА, но рекомендуют 6 кА насколько понимаю физический смысл - это предельный ток, при котором автомат гарантированно разомкнётся Это так. При токах короткого замыкания свыше предельной отключающей способности может произойти приваривание контактов и автомат не отключится. Для наших квартир 4,5 кА вполне достаточно. К слову, на такой же ток рассчитаны широкоприменяемые диффавтоматы DS941 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Excalibur Опубликовано 23 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2012 Это так. При токах короткого замыкания свыше предельной отключающей способности может произойти приваривание контактов и автомат не отключится. Для наших квартир 4,5 кА вполне достаточно. К слову, на такой же ток рассчитаны широкоприменяемые диффавтоматы DS941 кстати, я вот тут прикинул 4.5кА и 6кА на себя и интересная "петрушка" получается: мне в квартиру выделено 10кВт, на моей фазе по стояку сидит 17 квартир, т.е. грубо сумма мощности стояка 170кВт, это всего-навсего 773А по 220В, т.е. меньше 1 кА интересно, сколько максимум может "вдуть" при К.З. стоячный ввод? он вообще-то способен развить ток хотя бы в 4.5кА (уже молчу о 6кА)? и если нет, то получается тут продаваны тоже на 6кА разводят? или появление пусть и пикового тока подобного порядка в квартире возможно? ну хоть чисто теоретически не в курсе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ржевский Опубликовано 23 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2012 не в курсе? В наших квартирах не получить ток КЗ 4,5кА. Так что 6кА - это скорее "развод" для квартир (если не брать в расчет пентхаусы и жилье по 300-400кв.м). Вот если в нашем стояке топором коротнуть... тогда да но автоматы, защищающие стояк в многоэтажках на 25 или 36кА ставят Насчет стояка и тока по фазе: расчет не совсем верный. Для определениия нагрузки на стояк принимаются коэффициенты одновременности и используется не максимальная (10кВт), а удельная нагрузка. Навскидку не помню, но для 17 квартир на фазу (около 50 на кабель) коэффициент одновременности будет около 0,2. Т.е. стояк будет ограничен максимум 200-250А автоматом. Это все подробно описано в 6й главе СП 31-110-2003, если кому интересно (а главное, если это кому нужно кроме проектировщиков ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Excalibur Опубликовано 23 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2012 а главное, если это кому нужно кроме проектировщиков ну у меня же вопрос возник и я не проектировщик про коэффициент одновременности не знал, буду знать, пасиб и про беспонтовый развод тоже понятно, и за инфу о нём тоже пасиб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться