ak47 1 385 Опубликовано: 29 ноября 2013 Нужен еще один совет по электрике. Так уж получилось, что при проектировании необходимых технических розеток (скрытых, под встраиваемую технику) я забыл об одной. В итоге имею 1 розетку, подключенную на отдельное УЗО - стандартную (Шнайдер уника) до 3,5 кВт 16 ампер. Сейчас она прекрасно питает посудомойку (до 2,7 кВт). А надо чтобы питала еще и духовку (до 2,6 кВт.) В коммуникациях до розетки сомнений нет: Провода одножильные 3 мм. И дело в том, что сейчас к розетке доступ сильно затруднен. Максимум что можно сделать - это воткнуть в нее вилку. Я подумал было про разветлитель (вилка-провод-колодка на две розетки для двух приборов), однако вспомнил про ограничение в 3,5 самой розетки.... В общем, какие советы дадите? Не пользоваться посудомойкой и духовкой одновременно) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aqva 23 600 Опубликовано: 4 декабря 2013 @Butch, Если имеются медные провода сечением 3 кв.мм., как Вы указали, то длительно допустимая нагрузка 28А (порядка 6 кВт). В щите должна стоять защита на 25А - это позволит одновременно использовать указанные потребители на максимальную мощность. Но к розетке всё равно придётся лезть. Как варианты: 1. продолбить коронкой стену и установить рядом ещё одну скрытую розетку; 2. использовать существующую установочную коробку в качестве распаечной для коммутации отдельных кабелей для двух розеток; 3. подключить на клеммы розетки шлейфом кабель на отдельную розетку для духовки. Ну и разные вариации на эти темы... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Butch 797 Опубликовано: 4 декабря 2013 @Butch 2. использовать существующую установочную коробку в качестве распаечной для коммутации отдельных кабелей для двух розеток; 3. подключить на клеммы розетки шлейфом кабель на отдельную розетку для духовки. Ну и разные вариации на эти темы... Сппсибо! По второму варианту обоитись вагами? Не подскажите какими? По третьему не пойму: к вилке подключить клеммы??? А от клем провод на вторую колодку? Не думал о таком спосрбе. Это проще всего (к розеткн сейчас затруднительно подлезть), но вот надежно? Ведь сама розетка как 3.6 квт была так и осталась, верно? Второй вариант приемлем! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aqva 23 600 Опубликовано: 4 декабря 2013 @Butch, Ваги возможны. Не знаю какой у Вас провод использован. Если одножильный, то http://www.electro-mpo.ru/card18168.html (это 32А) или http://www.electro-mpo.ru/card18169.html (это 41А), если многожильный - http://www.electro-mpo.ru/card31846.html (24А) или винтовой зажим типа http://www.electro-mpo.ru/card31769.html. По третьему варианту советовал к клеммам розетки подключить шлейф. Про вилку разговора не было, т.к. проблема в слабости самой розетки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Butch 797 Опубликовано: 4 декабря 2013 Спасибо. Все ясно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aqva 23 600 Опубликовано: 4 декабря 2013 удачи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aqva 23 600 Опубликовано: 5 декабря 2013 В коммуникациях до розетки сомнений нет: Провода одножильные 3 мм. А Вы уверены, что провода именно 3 кв.мм.??? Это столь редкий провод, что даже не знаю, где его купить можно было. Может быть это маркировка провода, например ПВ 3? Тогда какое у него сечение? Если честные 2,5 кв.мм. нормального производителя, то длительно допустимая мощность 5,5кВт - это почти предел для сумарной мощности Ваших потребителей и надо быть внимательным. Если сечение 4 кв.мм., то проблем с кабельной линией не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aqva 23 600 Опубликовано: 5 декабря 2013 и ещё, если это не три отдельных провода по 2,5кв.мм., а провод 3х2,5 кв.мм, то допустимая мощность всего 4,6КВт и советую либо тянуть новую линию, либо не включать потребители на максимальную мощность одновременно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antares 256 Опубликовано: 12 декабря 2013 нарисовалась проблемка - недавно делали ремонт и в одной из комнат уложили на пол фанеру в качестве подложки. строители мои (как я недавно узнала) решили ее просто приклеить. теперь спустя полгода фанера вспучилась и хочет, чтобы ее прибили к полу. но дело в том, что в стяжку уложили проводку в гофре. поэтому велика вероятность эти провода пробить. посоветуйте надежный индикатор напряжения, который будет чувствителен через 10мм фанеру и 2см стяжки. читаю отзывы в инете на дорогущие бош и т.п., все плюются - ниче не работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах