У меня вдруг стало отключаться УЗО, на котором висят розетки. странность в том, что оно отключается днём, когда нас нет дома. первый раз отключилось во вторник, потом в среду примерно в 11:00, вчера примерно в 12:00. я могу примерно определить время отключения т.к. у меня стоит механический таймер включеия-выключения освещения на аквариуме.

прихожу с работы, включаю УЗО и оно работает до следующего дня. УЗО на 25 А. на эти же розетки стоят 2 предохранителя на 16 и на 20 А, но они не отключаются. Подскажите, кто разбирается. что это может быть?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Обычно УЗО (дифференциальный автомат) сратбатывает не от перегрузки по амперам, а от разности токов в проводах "фазы" и "неитрали". Разность очень маленькая может быть - 30 мА или даже 10 ма, и УЗО обязано сработать.

Т.е. у вас может течь по одному проводу, например, 8 000 мА а по другому - 8 030 мА и УЗО обязано сработать. Ибо оставшиеся 30 мА, которые должны были течь через первый провод, потекли через чей-то труп, держащийся за батарею или лежащий в ванне.

Таким образом, у вас скорее всего:

- либо тихо и медленно умирает УЗО

- либо где-то действительно появляется утечка (в проводке или бытовой технике)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

у меня была подобная ситуация. Так же не с того не с сего отключалось УЗО.

Вопрос решился только заменой но новое и подороже.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Обычно УЗО (дифференциальный автомат) сратбатывает не от перегрузки по амперам, а от разности токов в проводах "фазы" и "неитрали". Разность очень маленькая может быть - 30 мА или даже 10 ма, и УЗО обязано сработать.

Т.е. у вас может течь по одному проводу, например, 8 000 мА а по другому - 8 030 мА и УЗО обязано сработать. Ибо оставшиеся 30 мА, которые должны были течь через первый провод, потекли через чей-то труп, держащийся за батарею или лежащий в ванне.

Таким образом, у вас скорее всего:

- либо тихо и медленно умирает УЗО

- либо где-то действительно появляется утечка (в проводке или бытовой технике)

мда... проводку мне делали 2 месяца назад, а началось это во вторник, никаких новых потребителей не подключал... и срабатывет как то странно, только днём. может и правда умирает.

куплю завтра новое... а это добью молотком, чтобы не мучилось :)

Изменено пользователем Дмитрий_К
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

мда... проводку мне делали 2 месяца назад, а началось это во вторник, никаких новых потребителей не подключал... и срабатывет как то странно, только днём. может и правда умирает

если последние дни с верхних этажей вас не заливали соседи, то вероятность что пора присматривать новое УЗО - процентов 95.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Продолжаем раскручивать "тему" !!!! :(

Позавчера в 6 утра подгорела и у меня узошка (или ужаска :) ) (клемма на вход) на розетках. Из приборов работал только чайник. Фейерверка не было. Отключил всё нафиг, а холодильник перекинул на ванную. Контакты были повторно подтянуты. Пока продолжает работать. :)

Похоже просто у всех слабый контакт в клеммах. Вот они и летят.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Похоже просто у всех слабый контакт в клеммах. Вот они и летят.

посмотрю сегодня...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу


×
×
  • Создать...