Схема Квартирного Электрощита

Рекомендованные сообщения

Нет необходимости ставить УЗО на стационарно установленные электроприёмники (электроплита и даже холодильник если не предполагаете его переносить и включать в его розетку другие электроприборы) достаточно правиль выполнить заземление

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Нет необходимости ставить УЗО на стационарно установленные электроприёмники (электроплита и даже холодильник если не предполагаете его переносить и включать в его розетку другие электроприборы) достаточно правиль выполнить заземление

А заземление у нас вроде бы у всех розеток есть, даже у освещения.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а меня вот терзают смутные сомнения по такой схеме. если на узо с макс. током 40 А повесить в этой схеме 5 автоматов где 4 штуки идут по 16А и один на 25А

то при штатном режиме при нагружение каждой линии хотябы до 10 А.(ну мало ли вдруг отопления зимой не будет, обогревателей придется втыкать или еще чего) то получается автоматы не вырубятся порогового тока срабатывания нет, а вот УЗО будет нагружено 50Амперами. и начнет плавится.

понятно что редко такое бывает, но может быть. и вроде штатный режим а уже пажарчик. :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
А заземление у нас вроде бы у всех розеток есть, даже у освещения.

Заземляющие проводники есть а их соединение с заземляющей шиной в щите обычно никто не проверяет. У меня, например, все розетки комнат оказались без заземления был обрыв заземляющего провода от щита до розеток, а это при пользовании обычными электроприёмниками не определиш: ноль и фаза то есть.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Лучше почитать не "книжку про УЗО", а ПУЭ. :) А там сказано:

На свет УЗО - не ставить и на плиту тоже. Корпуса светильников и плиты подлежат заземлению.

ПУЭ обновляется иногда и при этом приводится к евростандартам. к немецкому стандарту точнее.

а они врдяли такие дураки или просто рынок сбыта УЗО таким образом расширяют, что везде УЗО ставят. но на плиту вроде бы убедили :-)

УЗО - на розетки. Комнаты 30 ма, с/у - 10 ма. Две штуки всего.

Классический электрощит дома серии ГМС-1, между прочим. :)

10мА бывает максимум 16А, а это всего 3,5кВА. водонагреватель 2кВт+машинка начнет воду греть +света немного+ в розетку фен индустриальный включить. явно больше 3,5кВА выйдет же. так что надо минимум 2.

А у меня вообще УЗО нету. Есть только на лестнице казенное УЗО на 30 ма. Вполне хватает. Чего их плодить? :)

стоп. 30мА? оно же максимум на 40А бывает? или нет?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2.стоп. 30мА? оно же максимум на 40А бывает? или нет?

вроде вы о разных вещах говорите-пишите

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
вроде вы о разных вещах говорите-пишите

об одних. номинальный ток и ток утечки.

я просто не знал что бывает 63А 30мА, теперь знаю.

блин, если на площадке стоит все же 63А 30мА, то конечно не буду ставить в квартире на розетки и группы обеъдиненные разделю, так как 4 места в щитке освободится. вчера не смог проверит что же все таки там стоит...

Изменено пользователем tcpap

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А стоит ли делать 4 группы освещения, можно обьединить в 2 по 10А. Для С/У в схеме УЗО+автомат номинал УЗО должен быть выше иначе оно не будет защищено от токов перегрузки, тут нужно выбирать:

- поставить вместо УЗО+автомат DIF-автоматы (у Legrand есть 16А 10мА серии DX);

- вместо 10мА 30мА;

- поискать нужное оборудование среди других производителей

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
А стоит ли делать 4 группы освещения, можно обьединить в 2 по 10А. Для С/У в схеме УЗО+автомат номинал УЗО должен быть выше иначе оно не будет защищено от токов перегрузки, тут нужно выбирать:

- поставить вместо УЗО+автомат DIF-автоматы (у Legrand есть 16А 10мА серии DX);

- вместо 10мА 30мА;

- поискать нужное оборудование среди других производителей

зечем освещение объединять - не понятно, ради экономии 120р на автомате?

чем отличается УЗО+автомат серии DX от того же, но в одном корпусе - не понимаю.

там просто тоже самое, точно так же там УЗО будет работать на номинальных 16А.

и когда выбивает дифавтомат - как определить от КЗ или от утечки?

Изменено пользователем tcpap

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
зечем освещение объединять - не понятно, ради экономии 120р на автомате?

чем отличается УЗО+автомат серии DX от того же, но в одном корпусе - не понимаю.

там просто тоже самое, точно так же там УЗО будет работать на номинальных 16А.

и когда выбивает дифавтомат - как определить от КЗ или от утечки?

А ты посмотри на них повнимательней и поймешь: УЗО - занимает 2 места, автомат еще одно - итого 3 места в щитке, а УЗО+автомат - 2 места в щитке. Есть разница?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к беседе

Вы можете опубликовать сообщение сейчас и зарегистрироваться позднее. Если у вас ест ьаккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.


  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

  • Заходи к нам в Telegram!

  • Интересные предложения

×
×
  • Создать...