Yra 0 Опубликовано: 31 августа 2006 Нет необходимости ставить УЗО на стационарно установленные электроприёмники (электроплита и даже холодильник если не предполагаете его переносить и включать в его розетку другие электроприборы) достаточно правиль выполнить заземление Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
JKLNet 3 Опубликовано: 31 августа 2006 Нет необходимости ставить УЗО на стационарно установленные электроприёмники (электроплита и даже холодильник если не предполагаете его переносить и включать в его розетку другие электроприборы) достаточно правиль выполнить заземление А заземление у нас вроде бы у всех розеток есть, даже у освещения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BearIP 0 Опубликовано: 31 августа 2006 а меня вот терзают смутные сомнения по такой схеме. если на узо с макс. током 40 А повесить в этой схеме 5 автоматов где 4 штуки идут по 16А и один на 25А то при штатном режиме при нагружение каждой линии хотябы до 10 А.(ну мало ли вдруг отопления зимой не будет, обогревателей придется втыкать или еще чего) то получается автоматы не вырубятся порогового тока срабатывания нет, а вот УЗО будет нагружено 50Амперами. и начнет плавится. понятно что редко такое бывает, но может быть. и вроде штатный режим а уже пажарчик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yra 0 Опубликовано: 31 августа 2006 А заземление у нас вроде бы у всех розеток есть, даже у освещения. Заземляющие проводники есть а их соединение с заземляющей шиной в щите обычно никто не проверяет. У меня, например, все розетки комнат оказались без заземления был обрыв заземляющего провода от щита до розеток, а это при пользовании обычными электроприёмниками не определиш: ноль и фаза то есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tcpap 621 Опубликовано: 31 августа 2006 Лучше почитать не "книжку про УЗО", а ПУЭ. А там сказано:На свет УЗО - не ставить и на плиту тоже. Корпуса светильников и плиты подлежат заземлению. ПУЭ обновляется иногда и при этом приводится к евростандартам. к немецкому стандарту точнее. а они врдяли такие дураки или просто рынок сбыта УЗО таким образом расширяют, что везде УЗО ставят. но на плиту вроде бы убедили :-) УЗО - на розетки. Комнаты 30 ма, с/у - 10 ма. Две штуки всего.Классический электрощит дома серии ГМС-1, между прочим. 10мА бывает максимум 16А, а это всего 3,5кВА. водонагреватель 2кВт+машинка начнет воду греть +света немного+ в розетку фен индустриальный включить. явно больше 3,5кВА выйдет же. так что надо минимум 2. А у меня вообще УЗО нету. Есть только на лестнице казенное УЗО на 30 ма. Вполне хватает. Чего их плодить? стоп. 30мА? оно же максимум на 40А бывает? или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BearIP 0 Опубликовано: 31 августа 2006 2.стоп. 30мА? оно же максимум на 40А бывает? или нет? вроде вы о разных вещах говорите-пишите Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tcpap 621 Опубликовано: 31 августа 2006 (изменено) вроде вы о разных вещах говорите-пишите об одних. номинальный ток и ток утечки. я просто не знал что бывает 63А 30мА, теперь знаю. блин, если на площадке стоит все же 63А 30мА, то конечно не буду ставить в квартире на розетки и группы обеъдиненные разделю, так как 4 места в щитке освободится. вчера не смог проверит что же все таки там стоит... Изменено 31 августа 2006 пользователем tcpap Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yra 0 Опубликовано: 31 августа 2006 А стоит ли делать 4 группы освещения, можно обьединить в 2 по 10А. Для С/У в схеме УЗО+автомат номинал УЗО должен быть выше иначе оно не будет защищено от токов перегрузки, тут нужно выбирать: - поставить вместо УЗО+автомат DIF-автоматы (у Legrand есть 16А 10мА серии DX); - вместо 10мА 30мА; - поискать нужное оборудование среди других производителей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tcpap 621 Опубликовано: 31 августа 2006 (изменено) А стоит ли делать 4 группы освещения, можно обьединить в 2 по 10А. Для С/У в схеме УЗО+автомат номинал УЗО должен быть выше иначе оно не будет защищено от токов перегрузки, тут нужно выбирать: - поставить вместо УЗО+автомат DIF-автоматы (у Legrand есть 16А 10мА серии DX); - вместо 10мА 30мА; - поискать нужное оборудование среди других производителей зечем освещение объединять - не понятно, ради экономии 120р на автомате? чем отличается УЗО+автомат серии DX от того же, но в одном корпусе - не понимаю. там просто тоже самое, точно так же там УЗО будет работать на номинальных 16А. и когда выбивает дифавтомат - как определить от КЗ или от утечки? Изменено 31 августа 2006 пользователем tcpap Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
JKLNet 3 Опубликовано: 31 августа 2006 зечем освещение объединять - не понятно, ради экономии 120р на автомате?чем отличается УЗО+автомат серии DX от того же, но в одном корпусе - не понимаю. там просто тоже самое, точно так же там УЗО будет работать на номинальных 16А. и когда выбивает дифавтомат - как определить от КЗ или от утечки? А ты посмотри на них повнимательней и поймешь: УЗО - занимает 2 места, автомат еще одно - итого 3 места в щитке, а УЗО+автомат - 2 места в щитке. Есть разница? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах