Рекомендуемые сообщения

Нет необходимости ставить УЗО на стационарно установленные электроприёмники (электроплита и даже холодильник если не предполагаете его переносить и включать в его розетку другие электроприборы) достаточно правиль выполнить заземление

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Нет необходимости ставить УЗО на стационарно установленные электроприёмники (электроплита и даже холодильник если не предполагаете его переносить и включать в его розетку другие электроприборы) достаточно правиль выполнить заземление

А заземление у нас вроде бы у всех розеток есть, даже у освещения.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

а меня вот терзают смутные сомнения по такой схеме. если на узо с макс. током 40 А повесить в этой схеме 5 автоматов где 4 штуки идут по 16А и один на 25А

то при штатном режиме при нагружение каждой линии хотябы до 10 А.(ну мало ли вдруг отопления зимой не будет, обогревателей придется втыкать или еще чего) то получается автоматы не вырубятся порогового тока срабатывания нет, а вот УЗО будет нагружено 50Амперами. и начнет плавится.

понятно что редко такое бывает, но может быть. и вроде штатный режим а уже пажарчик. :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А заземление у нас вроде бы у всех розеток есть, даже у освещения.

Заземляющие проводники есть а их соединение с заземляющей шиной в щите обычно никто не проверяет. У меня, например, все розетки комнат оказались без заземления был обрыв заземляющего провода от щита до розеток, а это при пользовании обычными электроприёмниками не определиш: ноль и фаза то есть.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Лучше почитать не "книжку про УЗО", а ПУЭ. :) А там сказано:

На свет УЗО - не ставить и на плиту тоже. Корпуса светильников и плиты подлежат заземлению.

ПУЭ обновляется иногда и при этом приводится к евростандартам. к немецкому стандарту точнее.

а они врдяли такие дураки или просто рынок сбыта УЗО таким образом расширяют, что везде УЗО ставят. но на плиту вроде бы убедили :-)

УЗО - на розетки. Комнаты 30 ма, с/у - 10 ма. Две штуки всего.

Классический электрощит дома серии ГМС-1, между прочим. :)

10мА бывает максимум 16А, а это всего 3,5кВА. водонагреватель 2кВт+машинка начнет воду греть +света немного+ в розетку фен индустриальный включить. явно больше 3,5кВА выйдет же. так что надо минимум 2.

А у меня вообще УЗО нету. Есть только на лестнице казенное УЗО на 30 ма. Вполне хватает. Чего их плодить? :)

стоп. 30мА? оно же максимум на 40А бывает? или нет?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

вроде вы о разных вещах говорите-пишите

об одних. номинальный ток и ток утечки.

я просто не знал что бывает 63А 30мА, теперь знаю.

блин, если на площадке стоит все же 63А 30мА, то конечно не буду ставить в квартире на розетки и группы обеъдиненные разделю, так как 4 места в щитке освободится. вчера не смог проверит что же все таки там стоит...

Изменено пользователем tcpap
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А стоит ли делать 4 группы освещения, можно обьединить в 2 по 10А. Для С/У в схеме УЗО+автомат номинал УЗО должен быть выше иначе оно не будет защищено от токов перегрузки, тут нужно выбирать:

- поставить вместо УЗО+автомат DIF-автоматы (у Legrand есть 16А 10мА серии DX);

- вместо 10мА 30мА;

- поискать нужное оборудование среди других производителей

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А стоит ли делать 4 группы освещения, можно обьединить в 2 по 10А. Для С/У в схеме УЗО+автомат номинал УЗО должен быть выше иначе оно не будет защищено от токов перегрузки, тут нужно выбирать:

- поставить вместо УЗО+автомат DIF-автоматы (у Legrand есть 16А 10мА серии DX);

- вместо 10мА 30мА;

- поискать нужное оборудование среди других производителей

зечем освещение объединять - не понятно, ради экономии 120р на автомате?

чем отличается УЗО+автомат серии DX от того же, но в одном корпусе - не понимаю.

там просто тоже самое, точно так же там УЗО будет работать на номинальных 16А.

и когда выбивает дифавтомат - как определить от КЗ или от утечки?

Изменено пользователем tcpap
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

зечем освещение объединять - не понятно, ради экономии 120р на автомате?

чем отличается УЗО+автомат серии DX от того же, но в одном корпусе - не понимаю.

там просто тоже самое, точно так же там УЗО будет работать на номинальных 16А.

и когда выбивает дифавтомат - как определить от КЗ или от утечки?

А ты посмотри на них повнимательней и поймешь: УЗО - занимает 2 места, автомат еще одно - итого 3 места в щитке, а УЗО+автомат - 2 места в щитке. Есть разница?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу



×
×
  • Создать...