Darcy Опубликовано 16 января, 2008 Поделиться Опубликовано 16 января, 2008 Не, без него нельзя.Даление итак скачет периодически и еще напор будет большой, а соответсвенно и расход воды по счетчику. Зачем мне надо чтобы вода брызгала во все стороны. Он у меня был отрегулирован на нормальный напор воды. Это похоже смотря какой этаж. Сантехник из ЖЭКа придя к нас сам советовал снять редуктор, они все равно типо фиговые, проку от них никакого. А напор воды вроде как регулируется открытием крана :rolleyes: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rus Опубликовано 16 января, 2008 Поделиться Опубликовано 16 января, 2008 Это похоже смотря какой этаж. Сантехник из ЖЭКа придя к нас сам советовал снять редуктор, они все равно типо фиговые, проку от них никакого. А напор воды вроде как регулируется открытием крана :rolleyes:Неграмотный сантехник. Шаровые краны должны быть или открыты полностью или закрыты полностью, иначе ломаются. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ириша Опубликовано 16 января, 2008 Поделиться Опубликовано 16 января, 2008 Неграмотный сантехник. Шаровые краны должны быть или открыты полностью или закрыты полностью, иначе ломаются. как раз-таки грамотный... чем чаще они будут ломаться, тем больше у него будет работы, а если это еще сантехник Дионикса, то еще и по завышенным расценкам "от балды" будет ремонтировать.. . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darcy Опубликовано 16 января, 2008 Поделиться Опубликовано 16 января, 2008 Неграмотный сантехник. Шаровые краны должны быть или открыты полностью или закрыты полностью, иначе ломаются. Наверно я не точно объяснила, сантехник говорил про редуктор. А напор вроде ты сам регулируешь, открываю посильнее или послабее кран например на раковине. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rus Опубликовано 16 января, 2008 Поделиться Опубликовано 16 января, 2008 Наверно я не точно объяснила, сантехник говорил про редуктор. А напор вроде ты сам регулируешь, открываю посильнее или послабее кран например на раковине.Редуктор нужен, чтобы при гидроударе (кратковременном повышении давления в несколько раз) спасти сантехнику, и не допустить протечки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darcy Опубликовано 16 января, 2008 Поделиться Опубликовано 16 января, 2008 Редуктор нужен, чтобы при гидроударе (кратковременном повышении давления в несколько раз) спасти сантехнику, и не допустить протечки. Руслан, а точно на всех этажах нужен? Например выше 10, может быть гидроудар? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joe Опубликовано 16 января, 2008 Поделиться Опубликовано 16 января, 2008 Руслан, а точно на всех этажах нужен? Например выше 10, может быть гидроудар? Ничего, если встряну ? Обычно по проекту после 8-9 этажей редукторы не предусматриваются. А нужны они, чтобы вода была как на 1 так и на 17 этаже. Иначе может кто-то на 1-2 этаже включит кран, так что аж гусак подлетает, а на 17 воды - нет. Заодно редуктор на нижних этажах спасает от излишнего давления, которое неизбежно подают, чтобы до 17 добивало. А гидроудары могут быть разные, магистральные могут и на 10 попасть, а редуктор может и спасет, а может и нет ( пока закроется...) В самих квартирах гидроудары создают жители своими же кранами. При резком закрытии например. Посмотрите, что происходит с гибкими подводками, когда резко кран закрываете. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rus Опубликовано 16 января, 2008 Поделиться Опубликовано 16 января, 2008 Ну, Joe - специалист Респект, понятно объяснил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИринаМ Опубликовано 16 января, 2008 Поделиться Опубликовано 16 января, 2008 У нас последние дней 5 напор горячей воды резко снизился. Мы одни такие? Darcy, как у вас горяченькая хорошо бежит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tcpap Опубликовано 17 января, 2008 Поделиться Опубликовано 17 января, 2008 Обычно по проекту после 8-9 этажей редукторы не предусматриваются. в нашем доме на всех этажах стоят - это что, ошибка проектировщиков? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рекомендуемые сообщения
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.