Crazy Опубликовано 23 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2008 Когда ТСЖ НО планирует наконец решить вопрос с отсутствием пожарных шлангов. Или пока какой нибудь пожар не случится об этом не вспомнят. Может кому то этот вопрос покажется малозначительным, но по мне вопросы касающиеся безопасности не могут откладываться в долгий ящик. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rk3auu Опубликовано 23 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2008 Когда ТСЖ НО планирует наконец решить вопрос с отсутствием пожарных шлангов. Или пока какой нибудь пожар не случится об этом не вспомнят. Может кому то этот вопрос покажется малозначительным, но по мне вопросы касающиеся безопасности не могут откладываться в долгий ящик. Округленно: 20 подъездов по 16 этажей по два ПК это 640 ПК. Умножим на 1 т.р.. Ну и понятное дело, зачем нужны рукава если не работает атоматика пуска повысительных насосов в ИТП? Куда их подключать? Да и вообще ДУ и ППА не работает, вся система противодымной защиты мертвая. Поэтому рукава в такой ситуации бесполезны. Сначала надо все что для их использования требуется запустить/починить. ПС: Вода в ПК естественно есть, так как пожарный водопровод закольцован с хозяйственно-питьйевым. Но без насосов не получиться получить требуемое давление/расход. Т.е. из шланга будет литься струйка на пару метров и все. Не зальешь... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waldех Опубликовано 23 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2008 Итого- покупайте углекислотный и порошковый огнетушитель,автономный самоспасатель, обвязку для десантирования с верхних этажей, и не надейтесь на дядю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rus Опубликовано 23 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2008 Когда ТСЖ НО планирует наконец решить вопрос с отсутствием пожарных шлангов. Или пока какой нибудь пожар не случится об этом не вспомнят. Может кому то этот вопрос покажется малозначительным, но по мне вопросы касающиеся безопасности не могут откладываться в долгий ящик. Какправильно заметил Максим, требуется целый комплекс мер. Всё сделаем, но далеко не сразу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Crazy Опубликовано 23 марта, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2008 (изменено) Итого- покупайте углекислотный и порошковый огнетушитель,автономный самоспасатель, обвязку для десантирования с верхних этажей, и не надейтесь на дядю. Одно не должно исключать другого. Округленно: 20 подъездов по 16 этажей по два ПК это 640 ПК. Умножим на 1 т.р.. Ну и понятное дело, зачем нужны рукава если не работает атоматика пуска повысительных насосов в ИТП? Куда их подключать? Да и вообще ДУ и ППА не работает, вся система противодымной защиты мертвая. Поэтому рукава в такой ситуации бесполезны. Сначала надо все что для их использования требуется запустить/починить. ПС: Вода в ПК естественно есть, так как пожарный водопровод закольцован с хозяйственно-питьйевым. Но без насосов не получиться получить требуемое давление/расход. Т.е. из шланга будет литься струйка на пару метров и все. Не зальешь... Не работает, проверенная информация? А причина? Если это застройщик не доделал - сейчас вроде устранять недоделки собираются. Если эксплуатировали так - то что в про это говорит договор с ГСЭ, это не входит в круг их обязанностей (поддержка работоспособности системы)? Изменено 23 марта, 2008 пользователем Crazy Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rk3auu Опубликовано 23 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2008 Не работает, проверенная информация?А причина? Если это застройщик не доделал - сейчас вроде устранять недоделки собираются. Если эксплуатировали так - то что в про это говорит договор с ГСЭ, это не входит в круг их обязанностей (поддержка работоспособности системы)? Проверенней некуда. Можете и сами проверить. В ПК есть кнопка или концевик на вентиле. При нажатии/отжатии должен открыться клапан на этаже, включиться дымосос на крыше, включиться вентиляторы подпора лесничного марша и шахты лифта, лифты поехать на первый этаж открыть двери и заблокироавться, включиться насосы в ЦТП, на пульт ОДС пройти сигнал ПОЖАР, в консержной на выносе загореться цифирки этажа на котором произошло возгорание. Кстати, извещатели-то тепловые у себя в коридоре и кнопку УОС (устройство обрыва связи) вы сохранили? Достаточно 1 человека на этаже выкинувшего эту красоту чтоб этаж отвалился с ППСДУ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
01962 Опубликовано 24 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2008 Итого- покупайте углекислотный и порошковый огнетушитель,автономный самоспасатель, обвязку для десантирования с верхних этажей, и не надейтесь на дядю. Правильно. Спасаение утопающих - дело рук самих утопающих И не расчитывайте на пожарных - хрен они подъедут по заставленным автомашинами дворам. Скорая еле заползла ночью, а потом - 10 минут выбиралась, так что говорить про пожарные ЗИЛы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Crazy Опубликовано 24 марта, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2008 Правильно. Спасаение утопающих - дело рук самих утопающихИ не расчитывайте на пожарных - хрен они подъедут по заставленным автомашинами дворам. Скорая еле заползла ночью, а потом - 10 минут выбиралась, так что говорить про пожарные ЗИЛы? Вы действительно это считаете правильным? Судя по отсутствию смайлов написано на полном серьезе. Не ожидал. Проверенней некуда. Можете и сами проверить. В ПК есть кнопка или концевик на вентиле. При нажатии/отжатии должен открыться клапан на этаже, включиться дымосос на крыше, включиться вентиляторы подпора лесничного марша и шахты лифта, лифты поехать на первый этаж открыть двери и заблокироавться, включиться насосы в ЦТП, на пульт ОДС пройти сигнал ПОЖАР, в консержной на выносе загореться цифирки этажа на котором произошло возгорание. Когда всё работет как положено - это хорошо. Но хотелось бы хотябы минимального - включения насосов и системы дымоудаления. Кстати, извещатели-то тепловые у себя в коридоре и кнопку УОС (устройство обрыва связи) вы сохранили? Достаточно 1 человека на этаже выкинувшего эту красоту чтоб этаж отвалился с ППСДУ. Сохранил (на балконе в коробочке аккуратно лежит). У меня провода не были никуда подключены, в корридоре в коробе обрывались. Готов восстановить при условии работоспособности системы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
01962 Опубликовано 24 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2008 Вы действительно это считаете правильным? Судя по отсутствию смайлов написано на полном серьезе. Не ожидал.... Я не считаю это правильным. Написано с горечью - какие тут нафиг смайлы, если сам же скорую вызывал?? Привык уже расчитывать только на себя и на своих друзей... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться