Crazy 13 Опубликовано: 23 марта 2008 Когда ТСЖ НО планирует наконец решить вопрос с отсутствием пожарных шлангов. Или пока какой нибудь пожар не случится об этом не вспомнят. Может кому то этот вопрос покажется малозначительным, но по мне вопросы касающиеся безопасности не могут откладываться в долгий ящик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rk3auu 175 Опубликовано: 23 марта 2008 Когда ТСЖ НО планирует наконец решить вопрос с отсутствием пожарных шлангов. Или пока какой нибудь пожар не случится об этом не вспомнят. Может кому то этот вопрос покажется малозначительным, но по мне вопросы касающиеся безопасности не могут откладываться в долгий ящик. Округленно: 20 подъездов по 16 этажей по два ПК это 640 ПК. Умножим на 1 т.р.. Ну и понятное дело, зачем нужны рукава если не работает атоматика пуска повысительных насосов в ИТП? Куда их подключать? Да и вообще ДУ и ППА не работает, вся система противодымной защиты мертвая. Поэтому рукава в такой ситуации бесполезны. Сначала надо все что для их использования требуется запустить/починить. ПС: Вода в ПК естественно есть, так как пожарный водопровод закольцован с хозяйственно-питьйевым. Но без насосов не получиться получить требуемое давление/расход. Т.е. из шланга будет литься струйка на пару метров и все. Не зальешь... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
waldех 256 Опубликовано: 23 марта 2008 Итого- покупайте углекислотный и порошковый огнетушитель,автономный самоспасатель, обвязку для десантирования с верхних этажей, и не надейтесь на дядю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rus 18 787 Опубликовано: 23 марта 2008 Когда ТСЖ НО планирует наконец решить вопрос с отсутствием пожарных шлангов. Или пока какой нибудь пожар не случится об этом не вспомнят. Может кому то этот вопрос покажется малозначительным, но по мне вопросы касающиеся безопасности не могут откладываться в долгий ящик. Какправильно заметил Максим, требуется целый комплекс мер. Всё сделаем, но далеко не сразу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Crazy 13 Опубликовано: 23 марта 2008 (изменено) Итого- покупайте углекислотный и порошковый огнетушитель,автономный самоспасатель, обвязку для десантирования с верхних этажей, и не надейтесь на дядю. Одно не должно исключать другого. Округленно: 20 подъездов по 16 этажей по два ПК это 640 ПК. Умножим на 1 т.р.. Ну и понятное дело, зачем нужны рукава если не работает атоматика пуска повысительных насосов в ИТП? Куда их подключать? Да и вообще ДУ и ППА не работает, вся система противодымной защиты мертвая. Поэтому рукава в такой ситуации бесполезны. Сначала надо все что для их использования требуется запустить/починить. ПС: Вода в ПК естественно есть, так как пожарный водопровод закольцован с хозяйственно-питьйевым. Но без насосов не получиться получить требуемое давление/расход. Т.е. из шланга будет литься струйка на пару метров и все. Не зальешь... Не работает, проверенная информация? А причина? Если это застройщик не доделал - сейчас вроде устранять недоделки собираются. Если эксплуатировали так - то что в про это говорит договор с ГСЭ, это не входит в круг их обязанностей (поддержка работоспособности системы)? Изменено 23 марта 2008 пользователем Crazy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rk3auu 175 Опубликовано: 23 марта 2008 Не работает, проверенная информация?А причина? Если это застройщик не доделал - сейчас вроде устранять недоделки собираются. Если эксплуатировали так - то что в про это говорит договор с ГСЭ, это не входит в круг их обязанностей (поддержка работоспособности системы)? Проверенней некуда. Можете и сами проверить. В ПК есть кнопка или концевик на вентиле. При нажатии/отжатии должен открыться клапан на этаже, включиться дымосос на крыше, включиться вентиляторы подпора лесничного марша и шахты лифта, лифты поехать на первый этаж открыть двери и заблокироавться, включиться насосы в ЦТП, на пульт ОДС пройти сигнал ПОЖАР, в консержной на выносе загореться цифирки этажа на котором произошло возгорание. Кстати, извещатели-то тепловые у себя в коридоре и кнопку УОС (устройство обрыва связи) вы сохранили? Достаточно 1 человека на этаже выкинувшего эту красоту чтоб этаж отвалился с ППСДУ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
01962 52 Опубликовано: 24 марта 2008 Итого- покупайте углекислотный и порошковый огнетушитель,автономный самоспасатель, обвязку для десантирования с верхних этажей, и не надейтесь на дядю. Правильно. Спасаение утопающих - дело рук самих утопающих И не расчитывайте на пожарных - хрен они подъедут по заставленным автомашинами дворам. Скорая еле заползла ночью, а потом - 10 минут выбиралась, так что говорить про пожарные ЗИЛы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Crazy 13 Опубликовано: 24 марта 2008 Правильно. Спасаение утопающих - дело рук самих утопающихИ не расчитывайте на пожарных - хрен они подъедут по заставленным автомашинами дворам. Скорая еле заползла ночью, а потом - 10 минут выбиралась, так что говорить про пожарные ЗИЛы? Вы действительно это считаете правильным? Судя по отсутствию смайлов написано на полном серьезе. Не ожидал. Проверенней некуда. Можете и сами проверить. В ПК есть кнопка или концевик на вентиле. При нажатии/отжатии должен открыться клапан на этаже, включиться дымосос на крыше, включиться вентиляторы подпора лесничного марша и шахты лифта, лифты поехать на первый этаж открыть двери и заблокироавться, включиться насосы в ЦТП, на пульт ОДС пройти сигнал ПОЖАР, в консержной на выносе загореться цифирки этажа на котором произошло возгорание. Когда всё работет как положено - это хорошо. Но хотелось бы хотябы минимального - включения насосов и системы дымоудаления. Кстати, извещатели-то тепловые у себя в коридоре и кнопку УОС (устройство обрыва связи) вы сохранили? Достаточно 1 человека на этаже выкинувшего эту красоту чтоб этаж отвалился с ППСДУ. Сохранил (на балконе в коробочке аккуратно лежит). У меня провода не были никуда подключены, в корридоре в коробе обрывались. Готов восстановить при условии работоспособности системы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
01962 52 Опубликовано: 24 марта 2008 Вы действительно это считаете правильным? Судя по отсутствию смайлов написано на полном серьезе. Не ожидал.... Я не считаю это правильным. Написано с горечью - какие тут нафиг смайлы, если сам же скорую вызывал?? Привык уже расчитывать только на себя и на своих друзей... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах